电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1289|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-28 17:08:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例1.使用多年的3台空压机控制改造后出现电机断路器不规律偶尔跳闸。空压机原本是就地单机控制,最简单接触器继电器配置压力上下限控制,近段时间因为设备增加用气量增加,每台空压机的上下限压力控制是使用机械式压力开关控制的,上限值及限位值比较难调整精确,造成每台的控制压力上下限是不一样,造成空压机工作时间长短不一。
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
后改造使用一个数显压力表来作为一个整体控制,将原先单机上的配置的接触器加热继电器拆除了不用了改造成使用电机断路器加接触器配置。使用数显压力表精确控制压力上下限。
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
改造好后电机断路器的整定电流值是电机额定电流的1.05倍,试运行出现电机断路器无规则偶尔跳闸问题,空压机在正常运行时,电机电流并没有超过额定电流,空压机如果从系统没有压力启动时,负载比较轻,而在系统保压期间启动是基本上是带载启动的,保压压力越大启动负载越大,原配置使用热继电器可以躲过短时的冲击电流,而电机断路器因为额定电流跟电机要匹配,所以不能选大,如果碰巧启动电流超过额定电流十多倍时,就会造成电机断路器瞬时大电流跳闸功能动作,如果i9aj电机断路器热保护电流调大后,电机断路器就不跳闸了,但是就起不到很好的电机过载保护功能。
所以带负载比较频繁启动或是带负载正反转频繁启动,及点动场合使用电机断路器作为电机的过载保护是不合适的,容易造成误动作。
案例2使用了16年的约克冷冻机无规律时常出现过载保护停机问题。
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
配置的都是施耐德的接触器热继电器及开关,接触器使用多年后虽然从外表看还行,内部主触点没有什么问题,但是看不见的磁系统会出现问题,导致吸合不好,导致了缺相过电流让热继电器跳闸,此外就是热继电器的常闭触点使用多年后对于弱电信号也会存在接触不良问题,误造成过载停机。更换新的接触器及热继电器就正常了。
电机主电路接触器及过载保护器件使用心得二例
接触器使用寿命不光是触点寿命其实还有内部磁系统及机械寿命问题,需要根据具体情况定时更换新的。其他电器件都是有一定的使用寿命的。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 17:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表