热保是热保护器的简称,一般指继电器,用于保护电动机,具有过载与缺相保护功能。
热继电器按安装形式分独立安装与组合安装两种,老式的热继电器象JR36系列如图中1,只有独立安装的形式。
不同品牌接触器和热保护器能一起用吗?
而象JRS系列等新型热继电器既有独立安装的形式如图中4,也有组合安装的形式一如图中2、3。组合安装是指与接触器组合,这种热继电器的特征是有与接触器组合安装的插脚如下图,因此又叫插装式热继电器。
不同品牌接触器和热保护器能一起用吗?
安装时把插脚插入接触器主触头连接端,拧紧接线螺丝即可,如下图。
不同品牌接触器和热保护器能一起用吗?
插装式热继电器要与特定的接触器组合,否则因尺寸不对无法组合安装。一般来说都是用同一品牌的产品,例如施耐德的热继电器只能与施耐德的接触器组合,其它外国品牌也基本都是如此,只能同品牌之间组合。
但国内品牌有点不一样,因为不同品牌会生产同一系列产品,这在外国品牌中是不可能出现的,例如CJX1系列接触器,有好几个品牌,与其组合安装的JRS2系列热继电器,也有好几个品牌。实际应用中就有可能是正泰的CJX1接触器组合了德力西的JRS2热继电器。
不同品牌接触器和热保护器能一起用吗?
组合安装的热继电器一般都是在90A以下的,90A以上的都是独立安装的,这就需要用导线把接触器与热继电器连接起来,也就有了灵活性,只要基本参数满足电动机的控制与保护要求,不同品牌、不同系列的接触器与独立安装的热继电器都能连接在一起使用。
一般90A以下的热继电器,既有组合安装的也有独立安装的,象JRS2热继电器,在型号后边用字母Z表示组合安装,用字母F表示独立安装如下图。
不同品牌接触器和热保护器能一起用吗?
因此用户可根据需要选用那一种安装形式的热继电器。
不少品牌的热继电器,为了更方便选用组合安装还是独立安装,在组合安装形式的基础上,配套了独立安装支架,如下图是施耐德的LR热继电器,两者组合就成了独立安装的热继电器。
综上所述,对组合安装的热继电器,要注意用同品牌或同系列的接触器,而对独立安装的热继电器,可以用任意品牌、任何系列的接触器连接起来使用。
最后必须注意,不管用何种接触器与热继电器,其基本参数要满足电动机的控制与保护要求。最好不要用JR系列热继电器,因为保护性能较差,有的还没有缺相保护功能。