电气设备功率为200KW,其中包括有纯电阻性负载(电加热器)和电感性负载(电动机)及其它负载,根据书本中的理论计算功率的公式为:
P=√3UIcosφ
其中P为有功功率,单位KW;
U为三相交流电的线电压,V;
I为三相交流电的线电流,A;
cosφ为负载的功率因数,它是交流电路有功功率对视在功率的比值(即cosφ=P/S);
按照电工经验计算功率及功率因数经验值,可以考虑折中cosφ取0.85来综合计算,其负载中的电流I=P/√3/U/cosφ=200/1.732/380/0.85=357.5A
常用的塑壳空气开关的型号规格及额定电流共有以下几种16、25、30、40、50、63、80、100、125、160、200、225、250、315、350、400、500、630A。
计算值为357.5A,如果选择规格为350A的额定电流似乎有一点偏小,建议选择额定电流值为400A的空气开关为佳。