电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3070|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相四线制380V供电线路中零线为什么会不够用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-9 22:25:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我是这样认为的,在三相四线制380V供电线路中,如果三相电流绝对平衡的话,零线的电流微乎其微。你所说的零线不足,肯定是三相电流严重不平衡,导致零线过热。我倒是建议你查一下原因,尽量的使三相负荷均匀一些,只要三相电流相互之间不超过20%,零线细一点没有问题。下图就是三相平衡和不平衡时,零线的状态。

三相四线制380V供电线路中零线为什么会不够用?

另外,在电路当中如果接入过多的电子设备,比如LED灯等,会产生高次谐波,使零线电流增大,这一点一定要注意。

电缆并联运行需要注意什么事项?

如果三相负荷难以实现均匀分布,并联一颗电缆的做法也是允许的,只是有点浪费。

三相四线制380V供电线路中零线为什么会不够用?

呵呵,上图是我自己画的,有点不标准,大概意思明白就行了,1和2分别代表两根电缆。

但根据《低压电缆并联运行设计规范》规定,电缆在并联时,一定要符合以下几点要求:

  • 电缆的材质、线径、长度必须一致;
  • 电缆最好是同一个生产厂家,同一个生产批次,同一个规格型号;
  • 两根电缆敷设要保持一定距离,这样主要是防止其中的一颗电缆过热,连累另一颗电缆。
  • 两根电缆终端与开关连接处,必须使用同等规格型号的接线端子(线鼻子),并且要经常巡视检查接线端子的接触情况,如果有一个端子接触不良,其载流量就会发生偏移,使其它导线电流偏高,发生过热甚至烧毁电缆的现象。

三相四线制380V供电线路中零线为什么会不够用?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:41

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表