电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6677|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相四线制中380v正常,220V电压只有110V,什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-23 21:29:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相四线制中380v正常,220V电压只有110V,什么原因?

在三相供电系统中,正常情况下任意两相火线之间的电压都是380V,任意一根火线与中性线/地线的电压都是220V。当三相线路用电负荷不平均时,三相电压就会失去平衡;三相负载越不平均,三相电压偏差越大。

从题目可知,三相四线中380V电压正常,说明火线与火线电压没问题,那问题就出在中性线上。出现这种现象,我觉得可能的原因有2点:

1. 中性线电流过大

正常情况下,中性线电位应该和大地相等,都为0伏。如果中性线电位上升,那么它和火线之间的电压就会降低。中性线电压取决于中性线的电流和阻抗,所以当中性线电流或阻抗太大时都会造成电压上升。

前面说到380V电压正常说明三相平衡,三相平衡时中性线电流应该为零才对,那为什么会变大呢?这很有可能是三相负载中有大量的非对称负载,非对称负载会产生谐波,三相谐波在中性线上叠加,造成中性线电流剧增。

2. 中性线接触不良/虚接

中性线接线端子接触不良、松动或者虚接也是造成这种现象的原因之一。当中性线接触不良或者虚接时,在接头处会有相当大的接触电阻,相当于在中性线上串联了一个电阻。如图所示

三相四线制中380v正常,220V电压只有110V,什么原因?

当中性线有电流通过时,接触电阻会分得一部分电压,电流越大电压越高,从而导致接触不良点后端的N线都带电、火线和中性线之间的电压没有220V。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-23 21:29:32 | 只看该作者
三相四线中380V正常,已经证明了三相之间的相电压没有任何问题。而应该正常出现220V电压却为什么只有110V呢?在正常情况下,任何一根相线与零线之间都应该是220V,我在这里先排除你的万能表故障,因为你已经测试过三相电压了。唯一能作出解释的就是零线中间正好存在着一个“分压电阻”,极其不正常的吃掉了一半电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 08:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表