840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-1 20:43:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟大家分享一个昨天处理功率模块的 I2t过载报警处理过程故障
背景:机床加工过程中报警Y1轴功率模块I2t过载,机床machine off
过程:
  • 查看报警提示,可能为电机故障,负载大引起功率模块内部检测过流致载荷过大而报警停机,也可能模块本身故障引起。
  • 断电,拆卸UVW三相线,测量电机正常。
  • 甩开电机,开机上电就报I2t过载,判断功率模块本身故障。
  • 从库房领取一个机床替换下的原型号模块,装上去也报警过载!
  • 懵,按说模块本身故障,换上新模块应该恢复才对呀,不该有此报警!
  • 又看了模块三相电流和合成电流都完全不对,看来这个模块也有问题,坚定自己的判断,再去试验机换一个同型号的主轴电机模块。
  • 换上主轴电机模块后,上电后就没有报警了,模块正常启动,确认安全集成,查看电机电流等数据均正常!
  • 将报警的两个模块用到试验机上后,也同样报警过载,看来只能送入检修了。
  • 下图是我判断模块故障的数据依据,用来解释为什么过载,大家参考下,以后再看到这样的数据,基本上模块内部部件损坏,需要维修。
  • 报警文本: 840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程
  • 各相电流和合成电流明显不对,I2T过载率不对
    840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程

  • 840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程

  • 840Dsl系统 Y轴功率模块(45A) I2t过载报警处理过程