一、  项目简介
主动管理技术 (AMT)介绍,摘自IPC427e手册:
AMT(英特尔主动管理技术)是一种计算机(简称为 AMT-PC)远程维护技术,它包括以下功能:[1]
● Keyboard Video Mouse( KVM) Redirection:使用集成在 AMT 硬件中的 KVM 可以远程访问 AMT PC。也可以使用 KVM 控制没有操作系统或操作系统有故障的 AMT-PC。集成在固件中的 KVM 服务器始终支持 KVM 远程会话。这意味着可以远程重启PC 和更改BIOS 设置。
● 远程电源管理:可以从另一台 PC 关闭、启动和重启 AMT-PC。
● SOL (Serial over LAN):重定向网络串行接口的数据。该功能的主要用途是通过控制台对 AMT-PC 进行基于文本的远程控制。
● IDE 重定向:可将帮助台 PC 上的 ISO 文件安装到 AMT-PC 上并将其用作 DVD 驱动器。(一个 ISO 文件包含一张 CD 或 DVD 内容的 ISO 9660 格式的存储镜像。)
● 远程启动:可通过由另一台 PC 提供的可引导 ISO 文件启动 AMT-PC。
简单来说就是一种基于Intel硬件的远程桌面操作,可以远程进行IPC的BIOS修改,系统修复甚至重装。
本次仅按照笔记本通过网线直连IPC的简单拓扑进行过程讲解,通过局域网或者广域网的操作可参照设置。
二、  准备工作:
1.  软件:笔记本电脑安装Intel AMT操作软件、UltraVNC Viewer。
2.  硬件:一台笔记本电脑、键盘、显示器、网线。
3.  手动给笔记本电脑设定一个IP地址,如:192.168.200.21,并用网线将笔记本电脑与IPC的X1口(AMT仅支持X1口)进行连接。

三、 IPC端调试步骤
6373269175031105886094068.jpg

1.  开机按ESC进入BIOS,选择ACTIVE Management Tevhnology Support,回车进入。
6373269181902941526298732.jpg

2.  将Intel AMT Configuration Screen设置为Enable。
6373269184718567275664877.jpg

3.  然后F10保存并退出,重启IPC。
6373269428951064942190408.jpg

4.  按F10进入AMT设置界面。


6373269573744572773142350.jpg

5.  选择MEBx Login,首次登陆输入默认密码“admin”, 确认后会强制建立新密码。
新密码规则必须同时包含如下字符:至少八个字符,至少一个大写字母,至少一个小写字母,至少一个数字,至少一个特殊字符(! @ # $ % ^ & *)。

6.  返回“Intel (R) AMT Configuration”菜单,将“Manageability Feature Selection”设置改为enabled。
6373269639175031329213777.jpg

6373269639867289816564173.jpg

7.  进入Network Setup后,选择Wired LAN IPV4 Configuration。
6373269642664096423986686.jpg

6373269647973893519833370.jpg


8.  将DHCP服务关闭,并设置IP地址(192.168.200.130)及掩码地址。
6373269651448472943350382.jpg

此处可根据实际网络情况进行设置,注意IP地址不要与Windows中地址重复。

9.  返回“Intel(R) ME General Settings”菜单,并设置“Activate Network Access”为启用。
6373269655951597346359292.jpg

6373269589130596964899338.jpg

10. 设置完成后退出即可,IPC重启后自动开启相应功能。
四、  笔记本电脑调试步骤
1.  打开已安装的intel AMT客户端工具(Open MDTK),选择添加已知主机。
6373269666148569418041055.jpg

2.  填写IPC相应信息,用户名为admin,密码为IPC端设置的密码。
6373269668751692561321238.jpg

3.  点击连接,当显示“断开”时,说明已经正常连接。
6373269670303727149881812.jpg


4.  进入“远程控制”选项页。
6373269679014191869402056.jpg

5.  将Remote Desktop settings中设置项目改为enabled(5900除外)。
6373269680408029625478318.jpg

6.  然后返回进行Remote Desktop Viewer设置。
6373269690399264309289273.jpg

7.  选择计算机中VNC Viewer的路径。
6373269693726942647821206.jpg

6373269683143969435785856.jpg

8.  点击Launch Viewer即可调出VNCviewer进行连接。
6373269700697377874326281.png

9.  提示输入验证码,在IPC显示器上查看验证码后输入到界面中。
6373269704969339478709252.jpg

10. 输入完成后可以进行正常的远程操作。
6373269706211480384814528.jpg
6373269707367725937347872.jpg

五、  应用体会
  相比SINUMERIK Operate自身的远程诊断,该方法可以在Windows系统故障之后仍能进行正常的远程连接操作,应用范围更加广阔,而且由于AMT功能集成于IPC硬件中,可靠性也更高。