交流接触器不停吸合释放看一看你的控制回路是否接触不良或者电压是否与交流接触器的吸合电压完全一样。

常用的交流接触器看外形一样,其实它是分电压等级的,一般有交流24V、36V、110V、220V、380V的。电压低的交流接触器不能用于电压高的控制电路中,简单理解为380V吸合电压线圈的,不能用与于220V电路中,此时它也是不停的吸合与释放。
接触器通电后反复不停的吸合是什么原因
一般工业自动化控制电机回路中,利用交流接触器的辅助触头进行自锁,也不会出现不断吸合释放现象。这种控制原理只要是从事电工几年师傅都了如指掌,起、锁、停太简单了。
接触器通电后反复不停的吸合是什么原因

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-6-4 15:00:07 来自手机 | 只看该作者
你的接触器不停反复吸合,如果是你还没按开关,一通电就这样的话,说明你的接法应该没错,大概你是用错接触器了,我们最常用的接触器有个四位数的型号,前面两位数代表功率大小,后面两位数,就是个位和十位,代表型号,一般就俩型号,10跟01,10是四常开接触器,用的比较多,01是三常开一常闭,用的比较少,你肯定是把01当10用了,你只需要加上一个常开的辅助触头就行了,把自锁线挪到辅助触头上,单独一个01型号的是不能自锁的,这个接触器一般是正反转之类的组合互锁使用,单独用的很少,单独用不能常规接法,还有一种就是你用了直流接触器用了交流电就这样