4平方铜线能不能接6千瓦的即热式热水器,我们来计算一下就知道了。

热水器电流大小计算

我们先来算一下6KW的即热式热水器工作电流是多少?

6KW即热式热水器工作电流是多少?4平方铜线可以接6千瓦的即热热水器吗?

因为即热式热水器的功率因数为1,所以我们可也算得它的额定电流为27.27A。其实我们也可以通过经验来估算,1千瓦220V发热设备大约是4.5A的电流,那么6千瓦一共就是4.5×6=27A。估算结果和计算相差不大。

电线载流量计算

然后我们再来看一下4平方的电线长期能承载的电流为多少?我们先看电线载流量表格:

6KW即热式热水器工作电流是多少?4平方铜线可以接6千瓦的即热热水器吗?

从该表格可知,4平方铜线在明线安装的时候,最大载流量为35A;穿管2根时安全载流量为27A;穿管3根时安全载流量为24A。热水器虽然需要3根线,但是只有2根线有电流,所以按穿管2根来计算。

总结

通过计算可知,6千瓦的热水器额定电流为27A,4平方的铜线穿管2根时的安全载流量为27A,它们刚好相等。所以就算即热式热水器长期满负荷运行,4平方的铜线完全能长期安全工作。

实际上,即热式热水器很少长时间满负荷工作,4平方铜线放心用吧。不过4平方的铜线接了热水器以后,就不要再接其他用电设备了,否则它还真的顶不住。还有电线螺丝要拧紧,不然容易发热烧掉端子。