电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3070|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

热电偶温度发生偏差原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-7 07:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先检查热电偶绕丝情况。如果没问题,请看第2条
2.如果是接触式的,看看是不是接触不良
如果不是接触式的,试着看测温点的位置是不是受到遮挡或者缩到孔里去了
3.以上都没问题,看看仪表有没有受干扰

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-7 07:48:39 | 只看该作者
 工控现场安装热电阻、热电偶等测量元件,如果安装不当或环境影响等都会引入误差,导致测温不准。

  安装不当的误差

  比如安装热电偶的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,

  1、即热电偶不应当安装在太靠近门或加热的区域,热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;

  2、插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;

  3、热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;

  4、热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;

  5、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

  绝缘变差的误差

  如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。

  热惰性引入的误差

  由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。

  当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。

  热阻误差

  测量高温时,如热电偶保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。

  错用补偿导线误差

  热电偶延长线必须采用对应的热电偶补偿导线才可以,如果错用不同类型补偿导线或用了铜导线,可能会导致测温的不准与偏差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 16:40

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表