西门子G120的SLVC应用,高速旋转的电机快速捕捉在启动一个关键参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-24 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过去,使用MASTER DRIVE的VC控制,因为有编码器的实时速度检测,所以在电机旋转中激活使能禁止或允许是实时操作的。没有障碍。只有在SLVC才会有捕捉再启动的功能。
现在,G120不管是有没编码器反馈,若想在电机运转中激励使能允许,都必须要激活“捕捉再启动”功能的参数才行。
最近一个G120应用,是SLVC,没有编码器的矢量控制,发现,在电机高速旋转中,如果激活电机使能,利用捕捉再启动追踪运行转速,很长时间达不到规定的速度。大约好几秒钟才行。
看看捕捉再启动有关的参数,其中P1203是捕捉速度,工厂化设定值是130。将其改成50,再试捕捉再启动,立马实现快速追踪。
由此,知道了捕捉再启动相关的几个参数该如何使用了。
由此,知道了现在的“捕捉再启动”的几个参数基本应用。
P1200_“捕捉再启动”功能激活
P1201_BiCo“捕捉再启动”功能激活
P1202_捕捉电流(100代表额定励磁电流)
P1203_捕捉速度系数。说明书里要求此数值尽量不要超出允许范围。所以,这个功能若想获取最佳的捕捉速度,还是需要做实测来确定为好。