电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3198|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PCS7 诡异的时间同步问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-19 17:43:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记一次在埃塞俄比亚糖厂的调试经历。先交代一下项目背景,该项目用的是PCS7系统,1对冗余的CPU410-5H,1对410 SMART,系统架构为服务器客户端结构,服务器采用的是戴尔R730。
到项目现场初步调试完成后,开始试生产,前几天一切顺利,总算松了一口气,突然有个高压电机老跳闸,然后我去查跳闸原因,就先去看电流的趋势,结果很意外的发现有实时数据,然后历史数据查不到,具体如图所示:(PS:由于是高压电机,国外没有市电,完全靠锅炉发电,大电机的启动对电网冲击很大,有可能带跳整个厂区的供电,所以对大电机频繁跳闸很重视)
查不到历史数据的图
PCS7 诡异的时间同步问题
实时数据的图
PCS7 诡异的时间同步问题
由于业主和总包方好多人围着我看是什么原因造成的跳闸停机,当时压力山大啊。发现这个问题后,我就查看了报警信息,然后发现服务器报冗余故障,然后心里有了初步的判断,肯定是服务器数据没同步上报错,按理说我之前做了时间同步,不会出现这个问题,当时很纳闷,查看了下服务器的时间同步,设置都完全正确,我就询问现场操作人员有没有人动过服务器?经询问得知一个仪表维护的改过服务器的时区和时间,然后得知这个也算是知道原因了,然后就停止1台服务器,把时区和时间设置正确,然后运行起来,停止另一台,做同样的操作,然后运行起来,做好时间同步,一会数据都同步好了。本来以为这样完事大吉了,可没想到的是还是查不到历史数据,这下心里有点慌,由于在国外,叫天天不应,叫地地不灵,这可怎么办呢?心里慌但是表显的还是很镇定。然后我就以解决这个问题要停CPU为理由把他们支开,由于我有西门子技术支持的VIP卡,所以就给西门子客服打电话,然后根据技术支持提示的方法查看服务器,改变设置,最终还是没能解决问题,然后自己又研究了2天,试生产终于停了,然后就是设备检修,心想这是个机会,赶紧解决这个问题,我就按照PCS7的时间同步方式,把CPU,服务器的时间同步重新做了一遍,然后下载程序重新运行,令我苦恼的是还是没解决问题,我都准备放大招了,重新安装服务器系统,但一想装系统加装软件时间太久,怕影响生产,所以脑子里突然闪现出另一个方法:那就是把服务器里面这个项目的文件夹的数据全部删除,然后重新下载数据,就这样2台服务器下载完,运行起来后奇迹出现了,服务器冗余正常,实时数据和历史数据也恢复正常,总算是松了一口气,后来又遇到没有报警信息,但是趋势都正常,找了好久没找到原因,用同样的方法(删除服务器数据,重新下载数据)解决了。后来一切运行正常了。
总结:在这种CS结构的系统中,提前把时间同步做好,禁忌在系统运行过程中修改系统的时区和时间,以免产生服务器数据同步错误。还有就是遇到问题一定要镇定,不能慌。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 11:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表