电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3269|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子840D系统故障案例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-16 14:04:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  时间过的真快,转眼8天春节长假就在充满无限留恋中过去了,节后的开工历来都是设备故障的高发期。
  正月初七一上班就接到工厂电话,说有一台西门子840D系统设备在节后开始生产时,无法启动。赶到现场设备处,查看op屏,在“诊断”界面中有几个报警信息,大致故障信息含义是设备冷却系统液位等信息。于是到设备冷却系统看,发现几个液位传感器的状态指示灯并没有指示灯亮,初步判断可能为840D系统从站电源故障,到控制柜处查看系统电源分配,果然发现有一路负载存在过电流现象,图示:

西门子840D系统故障案例
该设备年前做过年保后,没有正式生产过,可能是年保时,该回路被“人为”短路了。
  检查该电源诊断模块回路电流已经调整至10A,断开负载用万用表判断没有明显短路现象,重新连接电源端子后,按诊断电源模块reset键,能够复位,但,没有几十秒时间后,该回路再次过载保护。
  由于回路负载相对较多,一时无法判断可能的短路点(线路和传感器),让同事观察可能的回路线路,连续按诊断电源模块复位键。不一会儿,同事快速过来告知有一个上主轴锁紧装置的位置检测传感器线路出现过流现象。故障点找到,处理问题起来相对变得容易多了。
  打开该装置保护罩,果然发现该装置的位置传感器靠近油缸侧导线,已经由于产品温度“烤”的糊了(没有及时拍照佐证)。考虑到该上主轴锁紧装置在生产中并没有实用性,决定舍弃掉该功能,拆掉被烤糊的传感器连接,并在控制中临时屏蔽掉这个上主轴锁紧装置的程序段。
  本想直接通过修改程序处理屏蔽功能,由于考虑到与备份的硬盘的一致性,决定通过外部硬件连接“虚拟”传感器输入状态,以到达设备系统备份的统一,测试设备运行功能正常。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 12:25

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表