不管火电站还是水电站,发出的电就是三相三线制电,进行远距离传输还要通过升压站升压,目的就是将电输送到目的地。这个过程中电不要考虑民用用电及工业用电,因此无需用零线。表面上看是节约材料,实际上是尽可能的降低成本。

在高压电到达目的地后需要降压变压器降压,此时考虑的不仅是民用电及工业用电,还要考虑到用电安全。因为在380v/220v的低压配电网用才考虑用零线及地线,所以在低压配电网中的一般供电方式就有三相四线制、三相五线制供电方式。因此在低压配电网中的降压变压器的二次侧星型接法的中性点引出一根线,即零线。此时零线与三相电的其中一相为相电压220v,三相电的两根线的线电压为380V,不仅能民用也能工业用。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-28 09:52:22 | 只看该作者
●交流输电与直流输电相比较有下面几条不同:

(1)交流架空输电线路存在电容效应、趋肤效应、传输线效应,其输电容量和输送距离受到限制。而直流输电则在输送相同功率时,直流高压输电线路造价低,直流架空线路走廊宽度约为交流架空线路的一半,这样可以充分利用走廊资源;等价距离概念。交流输电架空线路通常采用3根导线,而直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。因此,直流输电可节省输电导线,由于距离远,这样可以节约大量输电材料,同时它也可减少大量的运输、安装费用。


(2) 直流输电线路具有功损耗小:由于直流架空线路仅使用1根或2根导线,所以有功损耗较小,并且具有"空间电荷"效应,其电晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。

(3) 适宜于海底输电:在有色金属和绝缘材料相同的条件下,直流时的允许工作电压比在交流下约高3倍。2根芯线的直流电缆线路输送的功率比3根心线的交流电缆线路输送的功率大许多。并且运行中,没有磁感应现象存在,故它的损耗下,用于直流输电时,则仅仅只有芯线导体的电阻损耗,而且绝缘的老化也相对交流输电慢得多,这样使电缆的使用寿命相应也增加了许多。

(4)整个电力系统的稳定性好:在交流输电系统中,所有连接在电力系统网的同步发电机必须保持同步运行。如果采用直流线路连接两个交流系统,由于直流线路没有电抗,所以不存在上述的稳定问题,即使是频率不同步也可以并网,也就是说直流输电不受输电距离的限制。

(5)直流输电系统的投切不会增加原有电力系统的短路电流容量。能限制系统的短路电流:用交流输电线路连接两个交流系统时,由于系统容量增加,将使短路电流增大,有可能超过原有断路器的遮断容量,这就要求更换大量设备,增加大量的投资。直流输电时,就不存在上述问题。


(6) 调节速度快,运行可靠:直流输电通过晶闸管换流器能够方便、快速地调节有功功率。如果采用双极线路,当一极故障,另一极仍可以大地或水作为回路,继续输送一半的功率,这也提高了运行的可靠性。

二、直流输电适用于以下场合:远距离大功率输电;海底电缆送电;不同频率或同频率非同期运行的交流系统之间的联络;用地下电缆向大城市供电;交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一,配合新能源的输电。