说起来,这里面有一段故事呢,我们公司是做电控自动化成套设备的,主要做冶金冷轧领域,主要是西门子产品,比如直流调速器 6ra70 6ra80等和交流变频器430 440 6se70 g120 s120等都涵盖,模板有300plc 400plc等
下面是在一个南方调试现场遇到300plc和smart通讯问题,合作方是稀油和油气站厂家,我方和合作方通讯是PROFIBUS-2DP通讯,由hmi画面远程控制稀油和油气主泵的启停,以及对方发过来设备运行状态和报警信号等信息,过程数据互换功能。原来合作方是一直用EM277,现在改成samat288了,所以通讯始终通不上,重新配置硬件下载GSD文件,还是通不上,后合作厂家电话沟通把相关程序远程从公司发过来,下载进去,结果问题又来了,下不进去,总是提示找不到端口,折腾,打西门子技术支持,和搜索相关资料发现所配软件版本必须是2.0以上方可连接通讯,又重新折腾,把软件更新,灌输程序到SD卡上,通过PROFIBUS-以太网线端口连接,搜索软件和设备,下载,成功,把站地址设置好,断电重启,DP room通讯绿灯亮,OK,开始对点和测试远程启动等正常。
通过这次了解,西门子EM277已停产,288是目前升级的替代产品做主要推广宣传,功能强大,使用方便快捷,挺好用的,希望再接再厉,拿出更好的产品,使用软件即小又好安装,方便调试的好产品!期待西门子更大更强!
本文转载自:西门子工业技术论坛
|
|