电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6726|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-19 20:46:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出;----印象深刻
1,IEC timer 相比经典STEP 7,TIA还是要我们自己管理储存地址,好的是IEC,在靠近国际化;
2,指令化  相比经典STEP 7的库,说不出来,好像没多大区别,要说区别是复杂的指令如通讯带组态功能,PID有组态有调试入口;
3,程序比较, 搞不懂,感觉不怎么好,因为详细比较的过程中,在线的程序不能在线监视;
4,下载,下载过程是下载全部的程序块,有点不明所以然,不懂为什么这样(好处是,不会的人不能瞎搞,改完程序及时下载测试);
5,通讯,组态通讯更简单了,拖拽;
6,电脑连接plc,扫MAC,分配IP和设备名称;

电脑是研华,Win7 64bit SP1,4G RAM ,CPU 忘了(汗)装了TIA STEP7 V13_SP1_update9,WinCC 7.3,CAD2013,跑起来一点不费力,赞

下面是PID的震荡和超调侃点
第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出
这个我觉得是最好了,开始的震荡是纯比例,减小比例,震荡减弱,再加入积分


第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出

第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出
阀有各自的个性,一个一个的费劲的很,震荡的最后加微分了。
第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出

第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出

读设备状态,Device
有从站断电报故障,读出是哪个站,把状态放在MD中,和array不一样的用法
第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出
第一次使用S7-1500,第一次使用博途,第一次试着调整PID参数,第一次外出
读写英威腾Goodrive300变频器,借口是参考原来别人读写G150变频柜的功能做的
研华的电脑带2个VGA口,接上2台显示器,飞起来的感觉。WinCC中的框架分成2个显示器的大小,使用显示的内容更丰富(2个显示器的设置资源中心有相关介绍),在论坛是不断学习的过程,网络时代,多使用搜索,多看相关文档,多记录。
本文转载自:西门子工业技术论坛



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 18:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表