电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6138|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相供电有2相电压低是怎么回事

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-23 18:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相供电有2相电压低是怎么回事
如果输电线路很长,则有可能是电压低的这一相在输电线路中有对零绝缘不良或跨接着单相大功率电器;如果输电部分没问题,则可能是变压器内部的问题了。
三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用!
线缆的选择: 目前国产国标线 截面80平方毫米以下的铜线 每平方毫米可经过电流6~8A (硬线取6,质量好的软线可以选到8),一般现在的铜线都取每平方毫米5A;铝线每平方毫米可经过2.5~4A
精确计算就比较麻烦了, 三相功率=3X相电压 X 相电流 X功率因数 通过这公式反求出 相电流 但负载为星形连接时相电流=线电流,负载若为角形连接,线电流=1.73X相电流。
这个是由于三相四线供电线路中的零线开路所致,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡。当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确规定零线不得接任何开关,保险,断路器等保护装置,以防止由于零线断开导致三相电压不平衡而损坏电器设备。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-23 20:27:36 | 只看该作者
学习一下相关经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 18:37

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表