因为三相交流电的瞬时功率不是一个恒定值,它在一个周期内的平均值叫做有功功率,以符号P表示,单位为瓦(W)或千瓦(千瓦)。
在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)能量储存起来,而在另外半周期的时间里又把储存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把电感(或电容)与电源之间能量交换的最大速率叫做无功功率,以符号Q表示,单位为乏尔(Var)或干乏尔(kvar)。
在具有电阻和电抗的电路里,电压有效值和电流有效值的乘积叫做视在功率,以符号S表示,单位为伏安(VA)或干伏安(KVA)。简单理解为:视在功率既不等于有功功率,又不等于无功功率,但它内部包括有有功功率和无功功率。它们三者之间的关系可以用功率三角形表示,见下图所示。
什么是视在功率?什么是有功功率?什么是无功功率?什么是线电压?什么是相电压?
图片中的φ为功率因数的夹角,也就是电压与电流向量的夹角。
它们之间关系可表示为:S2 = P2+ Q2。
★再者知道什么是功率因数?怎样提高功率因数?
答:在电路中,电压与电流之间的相位差角的余弦cosφ叫做电路的功率因数。
因为有功功率P和视在功率S的比值等于功率因数cosφ,即cosφ=P/S,而视在功率又等于√ P2+ Q2,所以cosφ=P/S=√P2+ Q2。由上式可以看的出,提高功率因数的途径主要在于如何减小无功功率Q。工业生产上经常遇到 的负载,如异步电动机、交流电器的线圈等,大都是具有电阻和电感的感姓负载,这类负载的功率因数不高。如要提高 功率因数,可在感性负载的两端并接适当的电容器,以减小电抗值。这样,不仅电路的功率因数可以提高,而且电路中的总电流还会减小。
什么是视在功率?什么是有功功率?什么是无功功率?什么是线电压?什么是相电压?
★什么是相电压?什么是线电压?它们两者之间有什么关系?
答:三相电源的端线与中线间的电压称为相电压,以符号Uxg表示,端线与端线间的电压称为线电压,以符号Uxn表示。
对于星形连接的三相对称电源,线电压有效值等于相电压有效值的√3倍,即Uxn=√3Uxg;同时,线电压的相位比它相应的相电压超前30⁰。
对于三角形连接的对称电源,线电压有效值就等于相电压的有效值,即Uxn=Uxg。
什么是视在功率?什么是有功功率?什么是无功功率?什么是线电压?什么是相电压?
★什么叫相电流?什么叫线电流?它们之间有什么关系?
答:三相电路中,流过每相电源或每相负载的电流叫做它们的相电流,用符Ixg表示,流过每根端线的电流叫做线电流,用符号Ixn表示。
在星形连接的三相电源或负载中,各个线电流就是各个相应的泪电流。在三角形连接的三相电源或负载中,相电流 与线电流不同。当三相电流为对称正弦时,线电流的有效值为相电流有效值的√3倍,即Ixn=√3 Ixg,同时,线电流的相位比它相应的相电流滞后30⁰。