50KW的水泵按满载电流计算的话,用公式:
Ⅰe=Pe/Ue/√3/cosφ/η
额定电压380V,功率因数cosφ取0.86,效率η取0.9则额定电流是:
50000W/380V/1.732/0.86/0.9 ≈ 98A
50KW电机直接启动的启动电流大于额定电流的5倍(电动机功率越大,直接起动的起动电流倍数越大),按5倍取:
98A×5=490A,且大于490A。
运行电流一般情况下不会到额定值,通常是额定电流的80%~90%,取85%得:
98A×85%=83A