水泵电机和普通电机一样,都是由转子和定子等主要部件构成,所以判断电机是否烧毁的方法也是一样的。
判断电机是否烧毁,也不一定非得使用测量仪表,有时候可以根据电机控制及保护元件的工作状态就可以大致的判断出来。比如,如果电机绕组线圈出现严重的短路故障,其短路电流是非常大的,非但电机无法正常起动,就连接触器也是无法正常的吸合,出现“啪啪”跳动打火现象,有时会造成空开直接跳闸或热继频繁动作等。若出现上述情况,在排除机械设备卡阻之后,基本上就可以判定是电机烧毁了。但这种方法仅是凭经验判断,也不是100%的准确。
为了更加准确判断电机是否烧毁,可以用万用表测量一下线圈的阻值,测量步骤如下(以三相电机为例):
如何用万用表测水泵电机是否烧了?
  • 将电机接线盒打开,拆除电机控制主线;
  • 将Y接或△接的连接片打开(切记,全部拆下来,彼此之间或与电机外壳不能碰触)
  • 找出同一组线圈的首尾头,用万用表1K电阻档分别测量W1W2、U1U2、V1V2(同相)之间的电阻值,正常这三个线圈的阻值没有什么区别,如果某一绕组线圈测出来的阻值无限大,那么就是这个线圈彻底的烧断了。再者,如果测得阻值低于其它两组线圈,说明已经是匝间短路了。
  • 还可以测量三组绕组线圈之间的阻值,正常的情况下,三组线圈之间是相互绝缘的,如果其中两组线圈导通,则说明出现相间短路故障。
如何用万用表测水泵电机是否烧了?
其实,测试电机是否烧毁,最好使用500V兆欧表来测量,准确度会更高一些
测量相间或匝间是否短路,和上面介绍的万用表测量方法相同,这里不再重复。若测量绕组线圈对地绝缘电阻,使用兆欧表是最理想的,测量的方法如下:
  • 用兆欧表红色鳄鱼夹分别夹住W1、V1、U1端,黑色鳄鱼夹夹住电机外壳(最好是电机铭牌,因为这里接地效果不错)上;
  • 以每秒两转的速度顺时针摇动摇把,持续一分钟左右(为了读数准确),正常对地阻值不低于0.5兆欧,若是其中一相或三相绕组阻值全部为零,说明该电机已经彻底烧毁,需要大修了。