电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11688|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

星三角启动接触器,热过载继电器怎么选配

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-11 17:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助: 星三角启动接触器,热过载继电器怎么选配
对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。
一些是根据理论值1/根号3来选择;
一些是直接按照功率算出电流选择;
一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。
电机启动配用接触器、热继电器、空开等电器是根据被保护电机的额定电流配置的。
例如,一台22KW /380V的电机,额定电流大约43A左右,选用:
空开:额定电流*1.5倍=43*1.5=64.5A(根据规格选用80-100A)
接触器;额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A)
热继电器:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)
各位老大来说说你们是怎么选择的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-11 17:36:41 | 只看该作者
额定电流1-2倍。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-10-11 19:42:37 | 只看该作者
这要根据主回路的接法和热继电器的位置来确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-10-11 21:40:15 | 只看该作者
热继电器的位置决定其整定值的大小

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-26 20:14:37 | 只看该作者
主要看主回路和热继的位置不同而异的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 23:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表