 接近开关一般是三线制,分别是24伏线,信号线,接地线.接线的时候主要要参考你所使用的IO模块的接线手册.有时也可能只有两线制,信号线和24伏.下面是接的开关接线图  1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:
接近开关与plc接线_接近开关与plc接线图
  2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
  3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块。
  5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
  6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
  接入PLC的三线制接近开关是用NPN型还是用PNP型,这要看PLC的硬件情况,很难说孰多孰少!主要是由PLC输入电路的结构决定的,是日本式还是欧洲式?现先举西门子公司S7-300 PLC为例,常用的数字量输入模块是32点的SM321,DI32×DC24V(6ES7 321-1BL00-0AA0),该模块的接线图如下所示:

接近开关与plc接线_接近开关与plc接线图
  从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的正端,这种情况应使用PNP型接近开关,接线方法按9楼网友所说的。如果使用NPN型,是不能工作的!
  再看三菱公司的FX1N PLC,输入电路的结构是典型的日本式,接线图如下所示:

接近开关与plc接线_接近开关与plc接线图
  从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的0V端,这种情况应使用NPN型接近开关,接线方法还是按9楼网友所说的(只不过PLC的“M”,相当于三菱系列中的“COM”)。同理,三菱plc如果使用PNP型接近开关,也是不能工作的!
  上面两个插图是在厂商提供的产品样本的基础上补充绘制而成的,供参考。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-22 21:19:39 | 只看该作者
有些接近开关是可以直接和PLC输入端链接的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-18 11:23:13 | 只看该作者
好好好好!!!谢谢楼主分享!学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-19 08:39:44 | 只看该作者
谢谢管理员的分享,不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-30 19:50:34 | 只看该作者
谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-1 14:34

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表