接线的小门道

[复制链接]
发表于 2021-11-20 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我在调试完好几个安装公司接完线的盘柜时得出个心得。像经验丰富做事认真负责的安装公司盘柜内接的线真像做的工艺品一样横平竖直,线不管再多都是均匀分成两大束帖着盘柜边再进两侧主线槽。每束线表面的单根线视线所及之处自始至终都是平行的,不带一处有交叉的。一打开盘柜门里面清清爽爽,看着给人一种赏心悦目的感觉,真好!反观有些盘柜一打开,里面元器件、布局、做工都没得说但外部引入柜内线处理的太随意,白瞎了这么好的盘柜了。
       但作为一个系统,大几万条线头再加上设备有所调整,查线甚至改线在所难免。有时从众多的线芯里寻找测量真不如从电缆根部捋起来找线芯来的方便,来得稳、准、狠。但这样势必要将以前绑扎的像工艺品一样的线束进行开膛破肚,而且事毕再怎么用心恢复的时候怎么绑扎都不如以前了,甚是遗憾。刚好有一个项目我进场的早,接线都是阿姨级别的师傅也聊得来。我请她们把帖敷设电缆标签段的电缆皮环割下来套在每根电缆的线芯上到时撸到线槽里,外面看不出,每股电缆第一个分叉处前用勒死狗扎好,这样知道线槽里每芯线来自哪股电缆,我调试即使需要找线时就不用对主线束开膛破肚,而且可以很快的找到线芯,再辅以万用表二次确认。起初她们嫌麻烦不怎么高兴,我对她们承诺只要照我的话去做,要有回路试车不正常我负责搞定,你们至多随便安排一个人配合一下就行。她们一合计也划算,合作相当愉快!负责认真的安装公司真不是盖的,她们剥好线缆码线前要校一下电缆,接完线要再校一下每个线头。在我们那边是投入不了这么多精力的,都以试车为准,有问题处理线路问题,没问题就过。
       通过上面的操作整个项目下来能保证盘柜内线束漂漂亮亮,不留遗憾,甚是好看,呵呵呵!