电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1839|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

接近开关用万用表能直接检测吗?该怎么做?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-5 20:57:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接近开关使用万用表不容易判断它们的好坏(包括指针式万用表或者是数字万用表)。因为有源半导体材料不是万用表来简单检测的。因为接近开关种类繁多,有二线制的,三线制的,四线制的。
无论是电感式、电容式、霍尔接近开关、光电式接近开关、超声波接近开关等,它们内部之间都有振荡电路、放大整形和开关输出。而这些电子元器件都是晶体三极管、晶体二极管、稳压二极管、电阻、电容、电感线圈等。它们属于有源器件,就是说它们需要直流电源供电,根据不同原理是传感器来改变内部工作状态,最后通过晶体三极管来驱动继电器,实现所谓的NPN、PNP输出。
★下面本人以三线制的接近开关来说一下。这种接近开关它有一根棕色线,一般为直流电源的正极+,一根蓝色线,一般为接直流电源的公共0V端,还有一根黑色线,一般都是内部晶体三极管的输出信号线。见下图所示
接近开关用万用表能直接检测吗?该怎么做?
再者接近开关的直流电压范围比较宽广,它可以在DC12V~36V之间变化,一般常见的直流电压为DC24V用的最多。由于内部结构有稳压二极管,这样让它工作状态不会受到高低变化影响。
对于NPN型接近开关,直接用24V微型继电器串接在棕色+和输出信号的黑色线中;而PNP型接近开关则仅仅只是将继电器的一端改接至直流电源的公共0V端子上即可。接近开关的所谓的常闭或者常开与机械式的行程开关完全不一样,它指的是接近开关的一种最后输出状态而已。
接近开关用万用表能直接检测吗?该怎么做?
简单理解为,接近开关的好坏,需要外加一个直流电源和一只继电器即可判断它们的好坏了。
★再者,接近开关的尾部安装有发光二极管指示状态,让人们通过发光二极管亮、灭来判断是否进入工作状态。
接近开关用万用表能直接检测吗?该怎么做?
★接近开关假如是电容式的,它当有金属物体靠近它时,此时它的电容量变化改变;假如是电感式的,金属同样是改变它内部的电感量,只要打破了常规平衡,它就有信号输出给晶体三极管基极,对于接入的继电器会翻转动作(这里排除继电器损坏情况下)。
接近开关用万用表能直接检测吗?该怎么做?
而继电器正常吸合电流也比较小。如果接近开关内部电子元器件损坏,那么在接通直流电源时,内部短路状态会将电压严重降低,说明该接近开关已经废了。本人长期接触这些接近开关,一般自然损坏的比较少。
作为一个合格电工从业者,如果不会这种简单的电子技术,那么以后的工作中则是非常吃力。有些东西都是靠悟性来的。基础知识学会了,有条不紊的接这些接近开关会手到擒拿,得心应手。