消防切非电脱扣器接线图原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-19 15:28:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火警确认,非消防电源是需要切电的,防止火灾烧坏电线造成短路引发更大的火灾和危险。
切非电接线其实也是蛮简单的,只要懂得其中的原理就没有什么问题。
首先要弄清楚脱扣器需要什么的样的信号(常见DC24V、AC220V),再根据输入输出模块的输出信号来考虑怎么实现联动脱口接线。
输入输出模块,即控制模块直接有有源输出,24V脱口的就比较简单。如下图,24V输出接脱扣信号端子;无源反馈接入模块输入信号端,有检线的在脱扣器反馈端处加电阻即可。
消防切非电脱扣器接线图原理
输入输出模块,没有直接有源输出信号,也可通过跳线从而实现有源输出。跳线可参见模块说明书,或者将24V联动电源串到输入输出模块的无源输出,也就可以变为有源输出。此时,有源信号接法与上面同步,反馈信号是一样的接法。
消防切非电脱扣器接线图原理
如果是需要AC220V电脱扣的,稍微麻烦些,需要一个24V继电器,因为交流220V一般不能直接接到输入输出模块上的(存在较少品牌特定型号可以)。此时接线的方法,首先输入输出模块提供有源输出(此介绍上面已有,不再赘述),有源输出接继电器的电源端子(常见13、14号端子,注意是否有极性要求);将AC220V串入到继电器的一组常开端子中,这样就得到了一个220V的控制信号,再将这对信号接脱扣器,反馈信号还是一样的接法。这样,模块动作,继电器得电也就动作。继电器的常开端子变为常闭,则脱扣器得220V交流电动作切电。这里的继电器其实就是220V电路中的一个开关,接线如下图。
消防切非电脱扣器接线图原理