电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 33720|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

配电柜型号_低压配电箱安装接线图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-18 13:24:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电柜电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。
配电柜型号
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1

配电柜型号_低压配电箱安装接线图解
配电柜型号型号意思
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
例:GGD/M/J①②③
G-交流低压配电柜
G-电器元件固定安装,固定接线
D-电力用柜
M-面板操作
J-静电电容
①-设计序号:1.分断能力为15kA;2.分断能力为30kA;3.分断能力为50kA
②-主电路方案代号
③-辅助电路方案代号

配电柜型号_低压配电箱安装接线图解
配电柜图纸详解
1.我们平时看到多家多户用电的时候,大多是由一个配电柜里面发出来的,简单的接线图就是这个样子。

配电柜型号_低压配电箱安装接线图解
2.配电板的电路图分为一次原理图和二次原理图, 一次原理图即为主电路原理图,二次原理图即为控制电路的原理图。

配电柜型号_低压配电箱安装接线图解
3.以上是智能配电柜的原理图、展开图 、端子排图 、安装接线图等等,这些接线都比较的麻烦,智能配电柜操作起来更方便。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-18 15:24:00 | 只看该作者
我终于明白了,GGD和GCD柜子的区别,还有每个字母的含义,学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-9-18 20:53:01 | 只看该作者
不错,感谢楼主分享   学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-23 11:14:31 | 只看该作者
配电柜型号_低压配电箱安装接线图解,不错哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-21 09:20:39 来自手机 | 只看该作者
很好,感谢楼主分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-21 09:47:27 | 只看该作者
真的是好东西啊,在这里继续支持楼主,好东西一定要顶顶!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-4 14:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表