我们先计萛一下15KW的220Ⅴ设备有多大电流。提问中没有讲是什么设备也没介绍功率因数是多少,那么就假设这台设备的功率因数等于1,工作电流就是15000W/220V=68.2A。
至于需要多大截面积的电缆可通过查资料来解决。从电缆截面积和电流的对应表中可以看出,导线截面积为16mm2时最大允许电流70A,基本符合要求。
但在实际当中还有一个不能忽视的问题就是压降,为此我们应该计萛一下压降10%的最远供电距离。如果电缆长度超过这一距离,就会造成压降过大影响电器正常工作。
依据图中公式计萛结果为304m,但单相供电要考虑火线和零线两根线的压降,所以这个数据是火线零线的总长度,而双芯电缆的长度就要把它对折,故实际长度仅为152m,一旦超过这一距离就必须加大电缆截面积。
|
|