这张图仅供参考,因为电线能承载多少电流,需要结合具体施工设计和现场环境的。
由电流计算出电线的横截面积后,再根据电线的长度和材质计算出该段电线上的电压降,一般电压降不超过额定电压的7%就行了,电压降=(该线路总负荷*电线长度)/(材质系数*横截面积)≤7%.
电线平方怎么算
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方。
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14 =0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4。
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方× 股数。如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
电线平方数和电流的换算关系
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 |
|