电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10563|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

接触器通电后反复不停的吸合是什么原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-1 11:40:02 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器不停吸合释放看一看你的控制回路是否接触不良或者电压是否与交流接触器的吸合电压完全一样。

常用的交流接触器看外形一样,其实它是分电压等级的,一般有交流24V、36V、110V、220V、380V的。电压低的交流接触器不能用于电压高的控制电路中,简单理解为380V吸合电压线圈的,不能用与于220V电路中,此时它也是不停的吸合与释放。
接触器通电后反复不停的吸合是什么原因
一般工业自动化控制电机回路中,利用交流接触器的辅助触头进行自锁,也不会出现不断吸合释放现象。这种控制原理只要是从事电工几年师傅都了如指掌,起、锁、停太简单了。
接触器通电后反复不停的吸合是什么原因

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 21:22

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表