电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 159022|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何选择空开?空开选择口诀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-22 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开的大小选择,一般是按用电器电流的1.2倍选择即可。比如,220V电压时,某电器功率为5000W,计算电流为23A左右,则23A×1.2倍=27.6A,选择标准系列30A空开即可。
一般情况下空气开关选择的原则:
空气开关额定电压必须大于等于线路额定电压;
空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
空气开关选择分为两部分
一部分要学会如何看空气开关的型号规格,另一部分是确定家中应该使用的空气开关规格。空气开关型号中的字母“D”表示动力,字母“C”表示照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
空气开关与传统的电源开关相比较
空气开关是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
确定合适自己家用需求的空气开关型号
首先应检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关,例如1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关,如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。
计算各分支电流的值
纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A);
总负荷电流即为各分支电流之和
知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。
在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。
口诀:断路器怎样选,额定电压等于或大于选。
额定流等于或大于求热脱扣,整定等于额定流。
电磁脱扣瞬时整定大于工作峰值流
单台电机算瞬扣,安全系数乘电动机起动流
多台电机算瞬扣,最大一台起动流加其余个台和再乘系数1.7得出结果是瞬时脱扣值。
例: 瞬时脱扣计算。
例1 有一台三相异步电动机,电压380V功率为4千W,求电动机额定电流热脱扣电流和瞬时脱扣电流。
解;(1)电动机求电流,一千瓦等于2个流,即4千瓦×2=8
(A)
(2)热脱扣:整定等于额定流=8(A)
(3)电磁瞬时脱扣:安全系数(1.5~1.7)取1.7电动机起动电流(4-7)倍,取7陪。
即;4千瓦×2×1.7×7=95.2A,整定到95A.
对多台电机的瞬时脱扣按下式计算;
Ⅰz≥K×(ⅠSTMaX+∑ⅠN)
式中;K1.5-1.7,ⅠSTMaX为最大容量的一台电动机的启动电流,∑ⅠN为其余电动机额定电流的总和。
例2;有四台三相导步电动机380v供电,P1为10千瓦 ,P2为5千瓦,P3为4千瓦,P4为2千瓦求瞬时脱扣电流为多少A?
解;P1的额定电流 10×2=20(A)
P2的额定电流 5×2=10(A)
P3的额定电流 4×2=10(A)
P4的额定电流 2×2=4(A)
Ⅰz=K×(ISTmax+∑ⅠN)
Iz=(1.5-1.7) ×最大一台电机的起动电流+其余各台电动机额定电流之和:
即:Ⅰz=1.7×(20A×7)+10A+8A+4A
=1.7×(140A+10A+8A+4A)
=275A
特别提示:电磁式脱扣器瞬时动作电流整定为热脱扣器额定电流的8-12倍,出厂时整定为10倍。
例3:ME630A空气开关,控制220千W的三相交流380V异步电动机,其热脱扣应调整为多少安培?瞬时脱扣电流应调整为多少安培?
解:电动机的额定电流:220千W×2=440(A)
热脱扣应整定到440A
瞬时脱扣器的应调整为:
Ⅰz=1.7安全系数×额定电流×起动电流7倍
即1.7×440×7=5236 A
电动机额定电流为440 A,热脱扣整定为440 A,瞬时脱扣电流整定为5300 A。