配电箱系统图一般分为:一次线图、二次线图。下面简单介绍:一次线图是主 电源控制图,一个总开关加几路分开关构成,标准设计图纸上一般都会标明进出现电缆的大小和每路分开关与总开关之间连线电线大小以及进线电源哪里来、出线到哪里去。二次线是一般为控制部分,比较一次线图复杂。 框线外左上角,AL1:配电箱代号; 框线内左上角第1行:PZ30(R)-30:配电箱型号为PZ30,(R)暗装,30回路; 框线内左上角第2-4行:计算功率,计算电流,需用系数,功率因数; C65N-1P **A:施耐德品牌,单相单极,额定电流:**A,微型 断路器; DPN Vigi 1P+N **A:施耐德,单相双极(不断零),额定电流:**A,微型漏电断路器; MC116P 1P 10A:海格品牌,单相单极,额定电流:10A,微型断路器(设计笔误,没改一致); 框线内右下角N,PE:箱内设零地排。 框线外左侧:进线电缆型号,根数,截面,铺设方式。 电工需要对配电箱型号以及规格尺寸等方面有所掌握。比如GGD是什么,第一个字母G是指低压 配电柜,第二个G是指固定安装、接线,字母D是指 电力用柜。所以配电箱图示很重要,电工一定要能够读懂。 比如在 电气施工图中,AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。 GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中,A表示组件或部件, L、P与GB 7159无关,是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)。 X表示端子、插头、插座等。XM的含义要看图纸才能确定。 动力配电箱一般不用PL表示。 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号 C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。 C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座: 回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。 |