微信用户求助:55Kw的电机需要多大的铜电缆?
选择35mm2的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm2的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适。
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.85≈98.3A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:98.3×(1+20%)≈118A;
在不考虑供电距离的情况下,选择35mm2的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者50mm2的铝芯聚乙烯绝缘电缆合适,即:YJV-3×35+2×16或YJLV-3×50+2×25,,它们的安全载流量分别是145A和130A。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=98.3×1.2≈118A,
选择Ir=125A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300 Ir=125A。 |
|