电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5006|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

发电机欠励保护和欠励限制如何整定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-24 10:51:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是欠励限制?
答:发电机欠励运行期间,其定、转子间磁场联系减弱,发电机易失去静态稳定。为了确保一定的静态稳定裕度,励磁控制系统(AVR)在设计上均配置了欠励限制回路,即发电机输出一定的有功功率时,受到定子端部铁芯发热的限制,以及功角不能越过稳定极限的限制,为保证发电机设备的安全,必须保证发电机运行在功率限制圆和热稳定限制线以内,具体设置以试验和机组提供的进相能力极限数据为参考,同时必须与发电机失磁保护配合。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
什么是欠励保护?
答:励磁调节器欠励保护是在欠励限制失去作用时将调节器切换到备用通道以维持运行,这个备用通道可以是另一个自动通道,也可以是手动通道。手动方式运行的稳定性低于自动方式,为确保欠励保护切换到手动方式稳定运行,要设置手动方式最小励磁限制,其值与发电机工作点有关。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
欠励限制和欠励保护整定原则是什么?
答:发电机组的欠励限制和保护功能必须和发电机失磁保护相匹配,任何操作或电力系统扰动都应当保证欠励限制先于欠励保护动作,欠励保护先于发电机失磁保护动作,它们之间要留有一定的裕度。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
什么是强励限制?
答:为了防止转子绕组过热而损坏,当发电机的电流越过一定的值时,该限制起作用,通过AVR综合放大回路输出减小励磁的调节信号。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
发电机过励磁有哪些表现?
答:发电机过励磁反映为各个电气参量的变化,主要表现为励磁电流高、无功率功率过负荷和定子过电流。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
发电机最大励磁限制有哪几种?
答:柴油发电机最大励磁限制分为两种:防止发电机过电压的空载最大励磁电流限制和防止励磁绕组侧过电流的负载最大励磁电流限制。
发电机欠励保护和欠励限制如何整定
负载最大励磁电流限制的作用是什么?
答:负载最大励磁电流限制的作用是为了防止发电机转子侧故障发生强励电流,发电机运行过程中,励磁功率柜直流侧发生故障或磁场绕组发生匝间短路时,发电机励磁电流迅速上升,如果不对该电流进行有效的抑制,故障点会进一步扩大,发展为电弧短路,将对发电机造成更大危害,同时故障电流也会损坏励磁系统的设备。