电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6868|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

卫生间等电位是什么意思?有什么作用,怎么接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-8 17:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在生活水平提高了,使得卫生间的设施丰富起来,随之用水量也增加了。因此,卫生间是一个非常潮湿的空间。卫生间的等电位应该叫等电位联接,详细点就是局部等电位联接。等电位联接又分为三种形式,总等电位联接、局部等电位联接、辅助等电位联接。
总等电位联接(MEB);将进线配电箱的保护接地线(PE)或保护中性线(PEN)的母排,公用设施金属管道、建筑物金属结构及人工接地的接地线等相互连通。局部等电位联接(LEB);将一个局部场所内所有的各个导电部位连通。辅助等电位联接(SEB);将导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或相近。
题目说的等电位是什么意思?
将卫生间内的金属管道、构件等通过等电位联接线在等电位联接端子排连接起来,使卫生间内的电位处于同一电位上,即便某处有高电位存在,在这个范围内也不会有电位差产生,那么人在这个空间内“活动”就不会遭受电击。
因此,在卫生间做等电位联接的好处,无论从哪里引入不安全的电压,由于这个局部空间采用了局部等电位联接,所以这个空间内的所有的导电物件都会同时将电位升高到同一电位水平,此时人不管在这个范围内触碰到哪个导电部位,由于是所以的导电物件是同一电位,因此在我们人体中是不会有电位差产生,这样就杜绝了触电事故发生。
有没有想到法拉第笼?
法拉第笼也是一种演示等电位、静电屏蔽、高压带电作用原理的设备。在卫生间布局局部等电位联接就相当于就把卫生间做成笼体,使这个范围内的电位差为零。因此不管人体触碰到哪个导电部位,在人体中的电位差始终为零。所以说,卫生间局部等电位联接也是根据法拉第笼的原理来布局的,通过等电位联接线将我们有可能触碰到的电器设施的金属外壳,金属管道、金属构件等,由线路联接到局部等电位联接箱,使卫生间处于同一电位,这样就可防止危险接触电压出现。
我们要对等电位联接有个正确的认识
等电位联接与漏保是两种不同的保护措施,切忌混为一谈。要不弄等电位联接,万一从别人家窜入危险电压,使某一处电位升高,此时碰触到人体就会有电位差产生,从而导致电击事故发生,这个漏保是管不了的,也不是不能依靠漏保及隔离变压器等保护电器来防范的。因为漏保管的是放大流过漏保的中性线和相线的电流差,而且漏电电流高于漏保额定值时才会自动脱扣而切断电源。其次等电位与接地也是不同的,等电位指向可以是地也可以不是地,目的就是要这个局部空间的电位处于同一电位。
为什么卫生间要做等电位联接,安全电压不是36V以下吗?应该不会触电的!
人体处于干燥的状态下,人体电阻接近二千欧姆左右,此时在36V的电压下作用在人体中的电流很小,不足以使人的心室震颤。若在卫生间进行“活动”,人体电阻会下降到10倍左右,通过人体的电流会增大,很可能引起心室震颤,对于人来说这是非常危险的!因此,沿着金属管道及金属构件传导过来的较小电压都有可能导致电击事故发生。
总得来说,等电位联接联接就是要求各个导电部位的电位相同,不产生电位差,就不会产生电击事故。即便外界有高电位窜入,由于电位差是零,对人来说也是安全的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-9 09:16:37 | 只看该作者
谢谢楼主
分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-12-14 09:00:15 | 只看该作者
卫生间等电位概念

卫生间等电位连接是指把卫生间所有可导电的金属物件(洗脸盆、花洒、水龙头等)、圈梁钢筋、墙面金属网等都通过电线连接在一起。概图如下所示:


卫生间等电位做法

卫生间地面钢筋网做法:卫生间在铺水泥之前,先把小钢筋横竖放成网格状,要求间隔小于60cm*60cm,然后用焊机把它们交叉点焊接在一起。



卫生间墙面金属网做法:卫生间墙面在批灰的时候把金属网一起批在墙上。为了方便金属网后面与圈梁、地面钢筋网连接,所以它的面积要比墙面积大一点。(多出墙的部分可以折叠起来)

水管金属部件联线做法,如图:把金属水龙头等用PE线连接在一起,然后接入等电位箱。



用冲击钻打掉圈梁外部一部分水泥,直至露出圈梁钢筋。圈梁如图所示



最后把圈梁钢筋和卫生间周围墙面的金属网连接起来,再把墙面金属网和地面金属网连接起来,整个卫生间相当于一个金属笼,并接入等电位箱。



等电位作用

卫生间等电位连接的主要作用是防止人身触电,包括线路漏电、热水器漏电及打雷产生的感应电等。

为什么它可以防止触电呢?

如果人在卫生间内接触到带电物体,会怎么样呢?我们刚说了,卫生间等电位连接,实际上就像把卫生间做成一个金属笼。如果卫生间某金属物体一旦带电,那么金属物体上的电位会通过等电位箱,让整个卫生间所有金属物体及地面都带上相等的电位。

那整个情形如下所示。为了便于理解,在这里我用5个电阻代替来代替人体及各部位。



由于人体是立体的,身体各个部位都可能会接触到金属笼。当人体头(1部位)接触到金属笼,等效于电阻a端接触到金属笼;人体右手(2部位)接触到金属笼,等效于电阻b端接触到金属笼;其他部位同理...

当人双脚站在金属笼内,身体其他部位不接触到金属笼,那电流会怎么流动呢?



由于人站在金属笼内,相当于电阻d和e两端接在金属笼上,此时电阻被等电位。那么电流不通过电阻d、e,直接全部从金属笼流向大地。也就是说即使人触及带电物体,由于身体各部位电位相等,电流不通过人体,全部从金属笼流走,所以不会发生触电。

如果人站在地上,左手摸到带电物体,那又会怎么样呢?

由于人手摸到带电物体,脚站在地(金属笼)上,相当于电阻c、d、e被金属笼短接。那么电流一样不通过电阻,全部通过金属笼流向大地。这就是等电位的作用。

防感应雷电

等电位的另外一个作用就是防止感应雷触电。当建筑物周围产生雷电时,雷电会引起周围空间剧烈的电场和磁场变化,变化的电场和磁场会在金属物体上感应出电压。感应电压甚至可能达到几十伏。正常(干燥)环境下人体电阻较大,触摸到也不会发生触电。

但是人在洗澡时皮肤潮湿,人体电阻非常小。此时即使很低的感应电压依然可能会导致发生触电。如果卫生间做了等电位连接,那就可以防止感应雷触电。

不过由于卫生间等电位连接工艺复杂,成本较高,所以很多家庭都没有普及。