电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 32539|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

什么叫等电位?等电位的作用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-28 17:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫等电位?专业含义:将设备等外壳或金属部分与地线连接,一般的都是用在我们住宅楼里面的,带洗浴设备的卫生间里面用于洗浴,暖气片,淋浴花洒等相关插座的接地
大家可以简单理解成,开发商在每个楼层预防的防雷电防触电设备。

等电位的作用
  • 预防雷击,避免雷电引发火灾!
  • 连接浴室里的电器不会让我们在洗澡的时候被电击,电热水器,电热水器,洗脸盆,浴霸
安装的话就是把所有外露的金属导体啊利用这个等电位里面的线路做一些连接!保护我们的安全
卫生间局部等电位
  • 卫生间局部等电位的作用,就是消除卫生间的电势差也就是电压,在卫生间内不出现电压差即电压被消除了,漏电电流当然也就随之消失了,不可能再出现漏电电流的传输,避免了对人体造成伤害;
  • 卫生间局部等电位的做法:卫生间的局部等电位的做法是利用扁铁与结构那的板筋实现有效的连接,然后与梁内主筋连接,最后与防雷引下线相连接,这样实现一个完整的接地系统;
  • 局部等电位的接线:局部等电位接线应该是把卫生间内所有可导电的金属管道或者设备的金属外壳与等电位箱内接地端子连接,使用不小于2.5平方的铜线接到局部等电位箱的接地端子排上;然后还要求插座内的地线要接到卫生间局部等电位箱内的接地端子排上。
为什么会出现有人说局部箱不用与户内配电箱的地线连接
  • 我估计啊,这些人就是自己的一种想法,他们认为局部等电位就只是实现卫生间局部内电势差为零,而并不了解这个局部等电位的具体做法。
  • 其实无论是局部等电位还是总等电位,它们的作用是一样的,都是消除电市差。而总等电位是实现整栋楼的等电位,局部等电位是实现卫生间内的等电位。可是二者最终都是利用的建筑物的接地系统即梁的主筋然后接到柱子上的主筋,也就是楼房的防雷引下线,最终接入接地体,实现与大地的连接;
  • 局部等定位与接地极连接和与配电箱内的地线连接,最终实现的目的都是一样的,都是将漏电电流导入接地系统。至于有的人说家庭配电箱内的地线与局部等电位箱连接会将雷电引入,那都是没有根据的说法。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-4-30 09:11:15 | 只看该作者
我看现在很多农村家庭都不安装等电位啊,不知道会不会有影响、?、、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-5-3 08:23:25 | 只看该作者
学习,了解,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-5-5 14:47:18 | 只看该作者
学习了   谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-5 11:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表