根据负载总功率如何选电线直径

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-21 18:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要先根据功率大小把电流算出来,因为导线的选择与负载的功率虽然有关系,但是不能按照功率来选择导线的直径,因为负载的额定电压不同,那么它的工作电流也就不同,另外还要考虑负载的性质,比如它是电动机或者是普通的阻性负载,比如电动机的起动电流较大,如果再是频繁启动的话那么导线的线径就不能按照额定电流选择,应该考虑到它的工作性质,所以需要加大导线直径,具体电流是多少您可以粗略的计算一下或者看下设备铭牌,然后根据电流选择合适的导线(多大的电流需要多粗的导线,您可以到百度文库里面找到相关资料的),为保安全与后期使用方便,一般导线选择需要留一部分余量!导线选择是个综合性的问题,要考虑到其它的因素,比如如果是室外架空线,要考虑到导线的强度,负载是电动机的时候由于电动机的起动电流较大的特点,要考虑电动机能不能正常启动,所以这个时候还要考虑电压降的问题,导线的敷设方式不同,散热条件不同,也是会直接影响到它的载流能力的,对于特殊负载更要特殊对待!
电缆的载流量估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走.
三十五乘三点五,双双成组减点五.
条件有变加折算,高温九折铜升级.
穿管根数二三四,八七六折满载流.
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.可以看出:倍数随截面的增大而减小.
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.
“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.