电线断路找到准确位置方法:
  • 明敷或架空线路:眼看、手摸就可以找到,断线处变软,有缩径(变细)。
  • 穿管暗敷设线路:拆开各接线盒,用摇表或万能表分段测量,找到断线段,抽出断线换新电线。
  • 埋地敷设的线路:在断线的一端接上电源或高频信号源,用一台收音机放在断线旁,把台调到干扰最强处,然后沿线路走,干扰忽然变小或无声了,断点就在这里,即可挖开处理。


评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
发烧电工 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-11-21 22:41:59 | 只看该作者
为什么变无声或变小     为什么呢

点评

是不是收音机杂音突然变小或变大  详情 回复 发表于 2015-11-22 20:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-11-22 15:32:16 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-22 19:59:32 | 只看该作者
2.穿管暗敷设线路:拆开各接线盒,用摇表或万能表分段测量,找到断线段,抽出断线换新电线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-22 20:27:36 | 只看该作者
很好,很好      

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-11-22 20:34:22 | 只看该作者
mlj125 发表于 2015-11-21 22:41
为什么变无声或变小     为什么呢

是不是收音机杂音突然变小或变大

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-11-23 08:02:09 | 只看该作者
用摇表或万能表分段测量用摇表或万能表分段测量

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-28 22:31:24 | 只看该作者
EEL123 发表于 2015-11-22 20:34
是不是收音机杂音突然变小或变大

哦,或许是这样,应该是这样