|
400V发电机用500V摇表,6300V发电机用2500V摇表,测量绝缘值,分别是绕组对地、相间绝缘.转子绕组都用500V摇表.最低要求是每千伏——0.1M欧.
不过现在一般大一点的电厂都用的是电子式的摇表,不需要摇的,同样是按照上表面的基本参数设置,这种摇表呢,可以说是傻瓜式,比如说测量对地电阻,E端接地 G(P)端接到设备上面.最后只需要按一下测量的按钮就可以了.60秒后就可以测到 15秒电阻 60秒电阻.
发电机绝缘分定子绝缘与转子绝缘二项。
1.定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。
2.各机组测量的方法及标准不同。
#1机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于1MΩ为合格。(同时规定定子不通水时以不小于80MΩ为合格)
#2机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点及励磁变中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后采用2500V摇表测量。测量加压时间为1分钟,20℃以下相对地绝缘应不小于0.5MΩ且应 在三相并联状态下每相各测一次,若测量值低于上值80%或相与相之间绝缘值差大于20%,则绝缘不合格。
#3、#4、#5机组定子绝缘测量前应拉开发电机中性点压变接地闸刀,拉开发电机PT小车,然后采用1000V摇表测量。以相对地绝缘不小于0.8MΩ为合格。
转子绝缘测量:
#1机用500V摇表,对地绝缘应大于20 MΩ。
#2机转子绝缘测量由检修人员进行。要求在20℃时对地绝缘大于100 MΩ,在30℃时对地绝缘大于50 MΩ。
#3、#4、#5机用500V摇表,对地绝缘应大于1 MΩ。
|
|