如果个人想检测家里的电路接地是否良好,最简便的办法是不通过漏电保护用一个灯泡直接接在火线和地线间,如果灯泡正常发光则接地良好,如果灯泡不亮或亮度暗淡,则说明接地不良。
因为电路检测涉及带电操作,不建议无证人员操作,确有必要请找专业人员检测。
根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
防雷上,接地是为了快速泄流。外部防直击防护要求快速接闪,就近接地,而内部防雷主要考虑的就是等电位问题。用电上,接地是一种安全措施,以能实现保护电器及人员安全为目的。这个目的主要经由相线的保护装置来实现,当电线或者电器绝缘破损、碰壳等用电安全隐患发生时,相线经由地线构成回路,而这个接地短路电流过大,足够促使相线的保护装置(如空开)动作从而切断电源,以实现保护设备及人员安全。当然我们家庭里有些电器是不用专门接地的,如两孔插座的电器,一般来说,这种电器要嘛电压等级低(如充电器),要嘛本身具有用电安全措施(如电热毯)。
万用表判断地线插口是否接地步骤:
1、首先分出火线、零线。地线: 把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。
2、测量地线: 分出火线、零线、地线后 ,万用表还是在刚才的档位不动(交流档220V以上),红、黑表笔分别插入电压孔和COM孔。用2支表笔分别测量,火线对零线的电压、火线对地线的电压,如果这2个电压值基本相同,说明地线接地;如果火线对地线的电压值基本为零或特别小的说明地线没有接地。
地线:用来将 电流引入 大地的 导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
|
|