电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 25257|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电压低对电机的影响吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-28 14:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电动机的转矩与其电压的平方成正比。当系统电压降低时,电动机的转动力矩将降低很多,若使负载保持不变,那么电动机电流必然要增大很多,才能产生所需要的转矩,如果所需要的转矩超过电动机的限额时,可能造成电动机超载损坏,如果电压长期过低,电动机会困发热而烧坏、
电源电压低于电动机的额定电压时,就会引起定子铁芯旋转磁场减弱,而旋转磁场的减弱又会使转子绕组感应电流减小,由于电动机的转矩是由转子绕组感应电流和旋转磁场相互作用产生的。所以这两方面的降低将使转矩大大降低,严重时电动机可能起动困难或不能起动。正常运行中,电压降低后,由于所带负载不变,电动机就会因转矩减小而转速变慢,这会使转子绕组切割磁力线的速度加快而增加感应电流和定子电流,有时造成过电流运行,时间长了,电动机就会过热甚至烧毁。
    电源电压高于电动机的额定电压时,电动机的励磁电流就会随着外加电压的升高而增加,其结果会使电动机的铁损增大和功率因数降低,对电动机运行同样不利。因此,电动机运行在额定电压下较为适宜,一般不超过额定电压的±7%。
    假如一台电动机在额定电压、额定负载下工作,如果负载再增加,电动机转速就会因受到阻力而慢下来,这时转子绕组切割磁力线的速度加快,而使转子绕组和定子绕组电流增加形成过热,严重时甚至被烧毁。当负载减小时使电动机的转速加快,转子绕组感应电流和定子电流就会因此而减小。电动机空载运行时,定子电流基本全是励磁电流,这对电动机本身没有什么害处,但会降低电网功率因数,加大电能损耗和降低设备利用率,对经济运行同样不利。
当系统电压降低时,电动机的功率也要相应降低,如电压从380V降到360V时,假如电流保持不变,功率则为原功率的94.7%,即: ×100%=94.7%
从上式可以看出电动机的功率约降低了5.3%,这时如果负荷保持不变,那么电流必须增加,以便产生所需要的转矩。如果所需的转矩超过电动机的限额时,可能造成电动机不能带负荷而停机。如长时期电压低,电动机长期在超负荷下运行,则会造成电动机发热而烧坏。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-5 20:45

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表