常见小三箱主要包括:动力箱(XL-21)、照明箱(PZ-30)、计量箱。
说明:
控制箱(JXF/ZMX)、插座箱(CZX)属于动力箱类别;
用户箱属于照明箱类别;
电表箱(JXG)属于计量箱类别。
这类非标的所有小箱体均称之为小三箱。配电箱是一种带有开关或保护器件(如熔断器、断路器),并带有一条或者多条进出线电路,用来连接中性导体或者保护电路导体端子的成套设备。也可以带有信号或者其他控制器件。
概念我们作为了解,重点还是认识各种小三箱以及图纸原理。
一,动力箱。
动力配电箱, 也称动力控制箱,是配电箱的一种。常见型号XL-21.
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
XL-21
动力箱涉及的类型很多,如消防电梯、客梯、风机水泵控制箱等等,我以消防电梯配电箱为例给大家简单分析下。
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
系统图
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
原理图
其中对于电梯而言比较重要采用了一个双电源保证供电,双电源的知识以及使用前面有发文介绍过,也比较简单,一个电源带电指示,一个主用备用指示;照明变压器,可以取得安全照明灯用电压的降压变压器,又名行灯变压器。
可以说整体回路都比较简单,只是分享给大家认识下,大家对那一块不理解可留言。
其中控制箱(JXF/ZMX) 如常见的风机、水泵控制箱。(风机、水泵图纸可以参考国标图集,如果没有的可以私信我领取。)
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
水泵国标图集
二,照明箱。
照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。
常见型号PZ-30.主要由电线、元器件(隔离开关、断路器等)及箱体等组成。
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
PZ-30
照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。
照明箱可以大致分为楼道照明箱、航空灯照明应急箱,还有家装PZ30等等,我还是拿其中一种楼道照明来看看。系统图
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
原理图
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
如图,我们主要看看其中的一个比好理解的地方:
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
这里利用了一个小型变压器降压为消防常用电压24V,利用了一个消防信号控制KA,若KA得电则KM1、KM2、KM3得电。
三,计量箱。
计量箱是为了计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量屏、柜、箱等。
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
电表箱
计量箱可采用悬挂式或落地式安装。
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
系统图
电气小三箱是什么?什么是配电箱?小三箱技术参数
原理图
其中需要主要是电度表的接线方式,具体参考实际说明书。

回复

使用道具 举报