电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 22584|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

星三角启动的基本常识

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-5 21:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
星三角启动适用于;11kw以上的电机。为了降低启动时,磁场产生的涌流冲击。同时也是为了,减轻机械转动系统的冲击。
星三角的原理是;当负荷星形联接时,负荷得电压,小于角形的1.732倍。也就是说;当电机星形启动时,绕组电压少于工作电压的1.732倍。如;工作电压为角形380 v,绕组电压为380v。当接为星形后,减少了1.732倍(绕组电压为220v)。绕组电压降低,电流与功率同时也下降。启动之后转为角形,功率与电流恢复到额定。
星角启的时间,根据功率大小来决定。星启时间是额定功率,的开方数的两倍加4。如;电机额定功率为45kw,用根号45来开方。 45根号6.708,用6.708x2=13.41,再加4,13.41+4=17.41。功率45kw的电机,星形启动时间为17.41秒(18秒)。也就是说;星形18秒时,转换角形工作。
如有不到位的,请楼下补充。谢谢!
星三角启动的基本常识

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-7-29 21:51:29 | 只看该作者
要是此公式是通用的,那160KW的电机星三角转换时间不就只需要30秒?需不需要考虑负载的情况呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-3-11 15:59:10 | 只看该作者
感觉跟实际有些偏差,90KW的水泵星三角启动采用8、9秒这样

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-2-5 22:34:00 | 只看该作者
说真的,我还没有计算过这启动时间,都是凭感觉调节延时时间。

回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2015-3-19 23:56:59 来自手机 | 只看该作者
在这里!!我天天都在进步~~感谢大家给我学习的机会!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-3-12 09:14:49 | 只看该作者
学学,好论坛,好知识,谢谢 LZ  我来了呵呵:Q

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-8-5 01:03:11 | 只看该作者
谢谢,楼主,学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-7-30 22:14:09 | 只看该作者
不错,学习了:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-7-28 22:02:46 | 只看该作者
学习了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-7-28 16:57:08 | 只看该作者
,每天进步一点!谢谢大家

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-29 07:39

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表