电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8221|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

家装用漏电保护开关做总开关好吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-26 12:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家装用漏电保护开关做总开关好吗?
漏电开关做总开关肯定是不好的。首先要区分空气开关和漏电开关两个概念。
空气开关又叫空气断路器,是以空气为灭弧介质的断路器,其主要功能是过流跳闸功能,即空气开关后面电路电流大了就跳闸。电流大的原因包括:过负载,短路等……1,比如家里面用电器太多,而加起来功率又非常大,超过空气开关设定的电流最大值,这时候就会跳闸。通常空气开关的大小选择会根据家里用电器的功率总量来选择,而功率总量又决定了线路所选择导线的规格。为了防止线路烧坏,只能采取跳闸的方式。2,我们都知道短路故障发生时电压会变小,而电流会急剧增大,这个时候对线路和设备的危害是非常大的,所以这个时候也会跳闸。
漏电开关:漏电开关利用差动保护的原理,当接在其下端的线路出现以下情况时会自动跳闸:1,设备漏电,比如外壳带电接地。2,裸露导线接触其他导电物体,比如人触电的时候。所以漏电开关的功能仅仅是在下游线路发生漏电事故的时候发生跳闸,对超功率等情况并无保护作用。
综上所述,漏电开关并不能做总开关使用。
正确的做法应该是空气开关配合漏电开关使用,即把漏电开关接在空开的下一级使用,通常一个家庭里会配备不止一个空开或漏电开关,这样有利于出现故障的时候排查故障点。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:45:27 | 只看该作者
保护元器件的选型原则是:谁出问题,谁断电。空调漏电,就断开空调的电源;电视机漏电,就断开电视机的电源。某一条线路漏电,不应该影响其它无故障电路的使用。
当漏电开关做主开关时,任意一条回路中发生漏电,整个房间内的电源都会被切断——有什么必要呢?届时检修时的电动工具使用、照明等都成了问题,这不是没事找事吗。
这一点在家庭中表现出来的最多是不方便,倘若是在医院、工厂中,一台设备漏电,整个医院都断电了,这不是要命的举措吗。
我们刚刚说过的原则:谁出问题谁断电,倒过来看也是一样——谁断电谁就有问题。
因此,当漏电开关安装在支路时,一旦跳闸,我们只需要从支路入手即可。倘若安装在主开关,一旦跳闸,就需要对整个房间内的电路进行检查,且毫无线索。原本简单的问题,现在需要增加极大的工程量。
照明回路绝对不能使用漏电
不仅仅是主开关,照明回路也是不允许使用漏电开关的——照明回路不能被漏电开关保护。
主要原因有两个:
①灯具,特别是LED灯具,稍有损耗就会发生漏电。但由于漏电电流较小、电灯距离人体较远,所以一般我们不需要管它。
但如果装了漏电开关,我们想不管都不行了——漏电开关会自动跳闸。届时要么更换新的灯具——而且新的灯具用不了多久还会引起漏电跳闸;要么就逐个查找漏电的灯珠并进行维修——以后隔三差五还有新的灯珠损坏。
②这一点很关键,也是照明回路不允许使用漏电的主要原因——不利于危险逃生。火灾、地震等等对楼体有威胁的灾害发生时,势必会损坏埋在墙内的电线。电线发生破损后,会引起漏电开关跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 23:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表