电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3794|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-16 07:33:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当天接到任务,需要用s7-1511-PN与二级机通讯---plc向二级机发大约100个real(float)类型值(现场实时数据)。
马上奔赴现场(约上午9点)
开机与PLC建立链接。
记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

组态通讯:
记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

但是二级机怎么都收不到数据?PLC也报7004故障代码
于是仔细阅读手册,以下为手册上的步骤
记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)


记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)

记第一次用s7-1500与二级机通机(TCP协议)
因于我用的是V14SP1版本,与文档中的设置是有点区别的,有区别的地方我用红色圈标记了,见上图。
但是二级机就是没有成功收到数据。
目前是PLC网络诊断为链接已建立,但是没有发送数据。但是REQ明明每隔3S有上升沿啊。
百思不得其解,于是询求技术支持!
因于我以前做过多个300、400CPU的工程,应该是很有经验的。我将上面与文档中不一样的地方及以前怎么通讯的告诉西门子服务专家,他马上建议将块的属性-优化的块访问取消,然后数据按照以前的项目来。
我马上照做,将发送DB及调用通讯块的属性更改,下载。
二级机马上就收到了数据。
哈哈-----成功,问题解决(时间已经是下午5点了)。
本文转载自:西门子工业技术论坛