微信用户求助:在家庭装修(配电)中哪些地方应该有漏电保护?
在家庭配电安装中所有配电回路都要有漏电保护、除漏电保护之外还要有合乎要求的、可靠的 接地(接零)保护才能保障安全用电。 如果按照国家标准来说,所有的插座都需要漏电保护,除此以外,任何地方(电灯、主开关等)都不能安装漏电保护。换而言之,开发商在交房时配备的 配电箱,已经经过供电局检查,满足国家标准,用户在装修时不需要重新更改漏电保护系统。如果是农村自建房,只要将所有插座回路都安装好 漏电保护器即可。 为了避免家庭用电如遇局部漏电故障导致大面积断电造成不便。个人认为;家庭配的总开关采用不带漏电保护的 断路器,它的下一级各个用电单元(如大厅、餐厅、厨房、卫生间、各个房间等)的配电回路才装设单极+N的漏电断路器来保护。之后就是各个用电单元的照明、插座、空调等回路装设匹配该回路导线安全载流量的单极断路器来保护。电热水器回路则再装设单极+N的漏电断路器来保护(即重复漏电保护)。 上述的配电安装方式既可以全面保护又不会由于局部故障导致大面积断电。 |