  交流接触器的辅助触头起是用来控制三相交流电的三根火线的;辅助触头是用来实现:
  1、自锁;
  2、互锁;
  3、其它需要同时控制的电路。
接触器辅助触点接线图
一个接触器的辅助触头可以接的数量由交流接触器的类型决定,不同类型的交流接触器的辅助触头可以接的数量不同。
例如CJ0-10接触器只有两对常开触点和两对常闭触点,它不能再组合其他辅助触头模块,所以它只有四对辅助触点;
LC1-D09M7C施耐德交流接触器主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,它不能再组合其他辅助触头模块,所以它只有四对辅助触点;
LC1-D6511CC7CC施耐德交流接触器主接点一般只有常开接点,还有一对常开辅助接点,但它还能插接LA1-DN11C施耐德接触器辅助触头组,而LA1-DN11C施耐德接触器辅助触头组有各有一对常开和常闭触点,所以LC1-D6511CC7CC施耐德交流接触器就扩展到3对辅助触头;如果LC1-D6511CC7CC施耐德交流接触器插接LA1-DN22C施耐德接触器辅助触头组,而LA1-DN22C施耐德接触器辅助触头组有各有两对常开和常闭触点,所以LC1-D6511CC7CC施耐德交流接触器就扩展到5对辅助触头。