一台180台车电炉运行在方式主交流接触器不能够吸合故障。设备停止运行。
经过现场观察是中间继电器不能够吸合造成的。仔细测量发现是中间继电器的线圈不通了。拆下来从外观检查没有问题,也没有烧糊的味道。出线口也是好的。为了找出原因,打开底座。把线圈取出,发现线圈的包装纸都脱落了,再仔细看的线圈的出头断了。清理好出线头测量线圈是好的。焊好线头实验好了。
这就是中间继电器长久运行发热和动磁铁吸合震动的原因造成的。
应急处理现场设备故障,提高设备运转,保证生产。