电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9138|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

两台变压器并列运行前校核相序的方法是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-2 07:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器并列运行前需作核相试验,其方法是:
(1)按图接线,Q1、Q2、Q3、Q4、Q5都在断开位置。
(2)合上变压器 T1、T2高压侧 Q1、Q2开关,变压器如正常,再合上Q3、Q4开关,用万用表测量各变压器低压线电压,如电压正常,说明三相电压对称。再测量 Q5两端电压 Uaa′、Ubb′、Ucc′,如所测电压为零或极小(2V左右),说明相位一致,方可合上 Q5,变压器并列运行。
(3)如所测Q5两端的电压接近380V,说明接线相序不对,变压器不能并列运行,需作检查处理后,再做上述试验。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-9-26 18:16:14 | 只看该作者
变压器并列运行的条件;1阻抗比相同,2变比相同,分接开关在同一挡位,且一次二次电压相同,3相序相同

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-14 11:57:45 | 只看该作者
zhuqinliang 发表于 2013-9-26 18:16
变压器并列运行的条件;1阻抗比相同,2变比相同,分接开关在同一挡位,且一次二次电压相同,3相序相同

楼上正解。。。。。。。。