变压器额定电流及保护定值计算
一、高低压侧电流计算,变压器容量/电压等级/1.732*额定电流
例如:变压器容量为1000kVA
高压侧电流:1000/10/1.732=57.736A
低压侧电流:1000/0.4/1.732=1443.418A
二、变压器高压侧保护定值计算:
例如:变压器容量为1000kVA,已知变压器高压侧电流为57.736A
选用电流互感100/5,倍率为20倍,二次侧电流计算方法:57.736/20=2.8868A

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2022-3-3 19:03:25 | 只看该作者
变压器保护定值计算实例
注:二次额定倍数考虑因素为电缆大小、长短及负荷性质所决定,一般情况下选取最小倍数。