  首先我们先说下,差压变送器有“H”、“L”,有的人叫H=正压室、L叫负压室,当然在某些场合也有人把H叫高压侧、L叫低压侧。
      双法兰压力变送器,有两片法兰,分别是L和H,分别是:低压腔室、高压腔室。H腔放在罐体下方的法兰对接;L腔和罐体上方法兰对接。
  而三阀组有高压阀和低压阀以及中间平衡阀,所以只关闭高压阀或低压阀,只要没有开启平衡阀,压力应该是不会变化的,除非有漏点的情况存在。因为关闭正压,则正压侧不再受压,如果负压变大,则指示偏小。若负压变小,则指示偏大。同样,关闭负压,一样结果。